Тогф 110 ухл1: ТОГФ-110, 220 (УХЛ1) Трансформаторы тока элегазовые с фарфоровой изоляцией

82926-21: ТОГФ-110 III УХЛ1* Трансформаторы тока

Назначение

Трансформаторы тока ТОГФ-110 III УХЛ1* (далее по тексту — трансформаторы тока) предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.

Описание

Принцип действия трансформаторов тока основан на явлении электромагнитной индукции переменного тока. Ток первичной обмотки трансформаторов тока создает переменный магнитный поток в магнитопроводе, вследствие чего во вторичной обмотке создается ток, пропорциональный первичному току.

Трансформаторы тока — опорные, с фарфоровой покрышкой, газонаполненные, одноступенчатые.

Первичная обмотка трансформатора тока состоит из блоков переключения первичной обмотки, внутренних стержней, наружных токоведущих шин.

Блок вторичных обмоток закреплен на изоляторе, крепящемся к переходному фланцу, закреплённому на покрышке трансформатора тока. Провода вторичных обмоток пропущены через стойку, находящуюся внутри покрышки.

Элементы первичной обмотки закреплены на резервуаре, который закреплен на фарфоровой покрышке, установленной на основании трансформатора тока.

В качестве главной изоляции в трансформаторах тока применяется элегаз.

Выводы вторичных обмоток помещены в клеммную коробку, закрываемую пломбируемой скобой.

Рабочее положение трансформаторов в пространстве — вертикальное.

К трансформаторам тока данного типа относятся трансформаторы тока ТОГФ-110 III УХЛ1* зав. № 568, 569, 570, 571, 572, 573.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, нанесен на маркировочной табличке в виде цифрового обозначения.

Общий вид средства измерений с указанием места пломбировки, места нанесения заводского номера приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Общий вид средства измерений с указанием места пломбировки, места нанесения заводского номера

Программное обеспечение

отсутствует.

Технические характеристики

Таблица 1 — Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение для заводских номеров

568, 569, 570, 571, 572, 573

Номинальное напряжение, кВ

110

Номинальный первичный ток Ьном, А

500

Номинальный вторичный ток Ьном, А

1

Номинальная частота йюм, Гц

50

Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 для измерений и учета

0,2S

Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности cos ф = 1), В-А

2

Таблица 2 — Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Условия эксплуатации:

— температура окружающей среды, °С

от -55 до +40

Знак утверждения типа

Нанесение знака утверждения типа на трансформаторы тока не предусмотрено. Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта трансформатора тока типографским способом.

Таблица 3 — Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Трансформатор тока

ТОГФ-110 III УХЛ1*

1 шт.

Паспорт

ТОГФ-110 III УХЛ1*

1 экз.

Сведения о методах измерений

приведены в разделе «Общие сведения» паспорта трансформатора тока

Нормативные документы

Техническая документация изготовителя

Элегазовые трансформаторы тока ТОГФ-110, ТОГФ-220 — farforelectro.ru



Категория: Элегазовые трансформаторы тока

Назначение

Трансформаторы тока серии ТОГФ предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборами и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 110, 220 кВ.  

Конструкция

  • Трансформатор тока взрывобезопасного исполнения, что обеспечивается наличием защитного устройства.
  • Трансформатор тока пожаробезопасного исполнения, что обеспечивается применяемыми в конструкции материалами и негорючим инертным газом.
  • Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек.
  • Наличие надежных уплотнений , обеспечивающих герметичность изделия, в том числе при низких температурах окружающего воздуха.
  • Применение надежных долговременных покрытий стальных частей трансформатора и опорных металлоконструкций горячим цинкованием не менее 100 мкм, термодиффузионным цинком.
  • Обеспечение требуемых заказчиком параметров.
  • Применение надежных комплектующих.
  • Трансформатор тока практически не требует обслуживания.
  • Трансформаторы тока могут поставлять по заказу с рамой под три трансформатора, опорными стойками под раму или без них.

    ​​

    ​​ ​​

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​

Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ110220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126252
Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный первичный ток I1ном (варианты исполнения), А

  • трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков первичной обмотки1)

  

 

 

  

  •  трансформаторов тока без возможности изменения числа витков первичной обмотки 

150-300-600;

200-400-800;

250-500-1000;

300-600-1200;

375-750-1500;

400-800-1600;

500-1000-2000

 

600; 800; 1000; 1200;

1500; 2000; 3000; 4000

Номинальный вторичный ток I2ном (варианты исполнения), А 1 и 5

 Количество вторичных обмоток: 2)

  • для измерений и учета
  • для защиты

 

1; 2

3; 4; 5

Классы точности вторичных обмоток для измерений 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5  
Классы точности вторичных обмоток для защиты 5Р; 10Р  

Номинальная вторичная нагрузка, ВА
с коэффициентом мощности cos φ2 = 0,8

  • для измерений и защиты

 с коэффициентом мощности cos φ2 = 1

  • для измерений

3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100

                          

2

Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном

10; 20; 30; 40

Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной  обмотки для измерений и учета К6ном

от 5 до 15  
Ток термической стойкости IТ, кА 

253)

31,54)

40 (63)5)

Ток электродинамической стойкости Iд, кА 

643)

804)

102 (160) 5)

 Время протекания тока термической стойкости, с1; 3  
Максимальный кажущийся разряд единичного частичного разряда, пКл, не более 10  
Длина пути утечки, см 285; 315; 390630; 790 

Изоляционная среда для климатического исполнения 

  • УХЛ1*
  • УХЛ1

 

Элегаз

Смесь элегаз+азот

 

Элегаз

— 

Утечка газа в год, % от массы газа, не более 

0,5
Объем газа в трансформаторе тока, дм3 188 375 

 Масса газа в трансформаторе тока при давлении заполнения, кг

  • элегаз
  • смесь элегаз+азот

 

4,5

2,5+0,4

 

10,2

— 

Номинальное давление (давление заполнения) элегаза или смеси газов при температуре 20°C, МПа абс. (кгс/см2)0,34 (3,4)0,42 (4,2)
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK — 649
Масса трансформатора, кг480700

1) Три значения номинального первичного тока за счет переключения схемы (коэффициента трансформации) на контактном выводе первичной обмотки.

2) Вторичные обмотки могут иметь отпайки, необходимые для требуемого значения номинального первичного тока (коэффициента трансформации).

3) При включении трансформаторов тока на минимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 64 кА,
ток термической стойкости до 25 кА.

4) При включении трансформаторов тока на средний коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости до 80 кА, ток термической стойкости до 31,5 кА.

5) При включении трансформаторов тока на максимальный коэффициент трансформации ток электродинамической стойкости от 102 до 160 кА, ток термической стойкости от 40 до 63 кА.

Тогф 110 ухл1: ТОГФ-110, 220 (УХЛ1) Трансформаторы тока элегазовые с фарфоровой изоляцией