Содержание
Сип на 15 квт. Какое сечение нужно на 15 кВт. Какой сип нужен для 15 квт 380в
ГлавнаяРазноеСип на 15 квт
Сколько киловатт выдержит СИП?
Просматривая простоты интернета на предмет электромонтажа, обнаружил на одном форуме тему с обсуждением «выдержит ли сип 4х16 15квт». Вопрос возникает потому что на подключение частного дома выделяют 15 кВт 380 вольт. Ну и народ интересуется не маловато ли заложить 16 квадрат на ответвление от воздушной линии? Заглянул я счанала в ПУЭ, но почему то на тему мощности СИПа ничего там не нашел.
Вот есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И по ней видно что максимальный допустимый ток для сечения 16кв. мм. провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения составляет 111 ампер. Ну хоть что то для начала.
Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?
Но зато есть ГОСТ 31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце госта, в пункте 10 указания по эксплуатации, есть табличка
Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:
СИП 4х16 | 62 кВт | 22 кВт |
СИП 4х25 | 80 кВт | 29 кВт |
СИП 4х35 | 99 кВт | 35 кВт |
СИП 4х50 | 121 кВт | 43 кВт |
СИП 4х70 | 149 кВт | 53 кВт |
СИП 4х95 | 186 кВт | 66 кВт |
СИП 4х120 | 211 кВт | 75 кВт |
СИП 4х150 | 236 кВт | 84 кВт |
СИП 4х185 | 270 кВт | 96 кВт |
СИП 4х240 | 320 кВт | 113 кВт |
Методика расчета (update от 19.
02.2018)
Берем табличку 10 и по ней находим что одна жила сипа 16 кв.мм. выдерживает — 100 ампер. Далее берем следующие формулы расчета:
для однофазной нагрузки 220В P=U*I
для трехфазной нагрузки 380В P=(I1+I2+I3)\3*cos φ*1,732*0,38
update от 19.02.2018 Что касается расчета мощности для трехфазной нагрузки, необходимо понимать что многое зависит от типа потребителей (точнее какую нагрузку они предоставляют активную или реактивную, от этого зависит какой cos φ нужно подставлять в формулу, в данном случае для расчетов он равен 0.95)
Дорогие посетители сайта и я возможно бы не заметил ваши колкие, но технически верные комментарии к статье если бы мне, как раз сегодня мне позвонил человек с вопросом : «какой сип мне нужен под 120 кВт?». По табличке ему отлично подойдет СИП сечением 50мм кв. Даже если опустить тот факт что длина линии влияет на падение напряжения (у него 150 метров), не стоит забывать что нагрузка по фазам может разниться, что видно из формулы — там берется средняя велечина по трем фазам. Тут просто надо понимать что ток по фазе может превысить предельно допустимые значения для данного сечения провода.
Поэтому если значение необходимой вам нагрузки лежит ближе 10% к табличному, следует выбирать более крупное сечения сипа по списку. Поясню на примере 120 квт. По таблице для этой трехфазной нагрузки подходит СИП сечением токопроводящих жил 50мм, однако это меньше 10%. То есть 121кВт*0.9=109 кВт. Соотвественно нужно выбирать СИП 3х70+1х54.6.
В начале темы поднимался вопрос «выдержит ли сип 4х16 15квт»? Поэтому для частного дома мы умножаем 220Вх100А=22кВт по фазе. Но не забываем что фазы то у нас три. А это уже 66 киловатт суммарно для жилого дома. Что представляет собой 4х кратный запас относительно выдаваемых техусловий.
zakenergo.ru
Как выбрать провод СИП. Правильный выбор самонесущего изолированного провода
Самонесущие провода – оптимальное решение для сетей как с высоким, так и с низким напряжением.
Популярность этого вида кабеля связана с простотой их монтажа, удобством и безопасностью эксплуатации и минимальным количеством перебоев в подаче электричества из-за аварийных ситуаций.
Перед тем, как выбрать кабель марки СИП, следует определиться, для каких целей он необходим и в каких условиях будет эксплуатироваться.
Какие виды проводов существуют
- Сип -1 и Сип -2 используются в основном для магистральных ЛЭП либо их ответвлений, имеющих напряжение 0,6-1 кВ;
- Сип – 3 также применяется для воздушных магистралей, но рассчитан на гораздо более высокие нагрузки — в 10 — 35 кВ;
- СИП – 4 не имеет несущей жилы, прокладывается в основном по стенам зданий и сооружений, а основная сфера его использования – ответвления от магистралей для подведения электричества конечным потребителям.
Как выбрать сечение?
Сечение провода должно максимально соответствовать мощности подключаемой нагрузки. Слишком тонкие провода будут иметь более высокое сопротивление, соответственно, сильно нагреваться, что приводит к значительным потерям энергии во время передачи, а также может быть причиной к разрушения изоляции, коротких замыканий и даже пожара.
Как выбрать нужный? Подобрать кабель с необходимыми потребителю характеристиками помогут нормативные документы и таблицы с указаниями напряжения и силы тока для разных видов СИП.
Ключевая характеристика для выбора провода – та сила тока, которая может по нему пройти.
Для разных сечений этот показатель различен:
- 16 мм2 — 100 А;
- 25 мм2 – 130 А;
- 35 мм2 — 160 А;
- 50 мм2 — 195 А;
- 70 мм2 — 240 А;
- 95 мм2 — 300 А;
- 120 мм2 — 340 А;
- 150 мм2 — 380 А;
- 185 мм2 — 436 А;
- 240 мм2 — 515 А;
Пропорционально с увеличением площади сечения изменяется и максимально допустимая сила тока, на нагрузку от которой этот провод рассчитан. Помимо этого, провода разного сечения выдерживают разную интенсивность и длительность нагрева в процессе эксплуатации.
Если стоит задача подвести электричество к дому, используя сип, важно правильно выбрать необходимый вариант. Обычно провода с минимальным сечением в 16 мм2 оказывается более чем достаточно. Кабель меньшего сечения попросту не производится, а большее для бытового энергопотребления и не нужно.
В стандартной бытовой сети электроснабжения не возникает существенных перегрузок, а температура окружающей среды не выходит за рамки — 50 — + 60 градусов.
Выбор изоляции провода
Помимо характеристик токопроводящих и несущих жил стоит обратить внимание и на изоляцию проводов, точнее на материал ее изготовления.
Для регионов с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения рекомендована изоляция из светостабилизированного полиэтилена. При рисках значительного внешнего нагрева в процессе эксплуатации стоит отдать предпочтение негорючей изоляции. Если возможны значительные резкие перепады температур, есть риск налипания снега или обледенения проводов, то в таких условиях наиболее долговечными и исправно работающими окажутся провода с термопластичной изоляцией.
При эксплуатации в условиях высокой влажности предпочтительно использование герметизированных проводов.
Производство и продажа
Производителей кабеля немало, и только потребителю решать, какой провод выбрать конкретно из всех разновидностей. Что касается качества, то нельзя сказать, что какой-то из крупных отечественных или зарубежных изготовителей существенно выше или ниже по этому показателю.
Все требования к проводам СИП представлены в соответствующем ГОСТе, и если продукция конкретного предприятия не соответствует ему, она просто не попадет на рынок.
Непосредственно производитель осуществляет в основном оптовые продажи кабеля, для небольших объемов придется прибегнуть к услугам дилеров или посредников. И порядочные компании всегда готовы предоставить документацию, подтверждающую их сотрудничество с тем или иным производителем, а также свидетельствующую о качестве товара.
1sip-kabel.ru
Выбор типа и сечения проводов СИП для воздушной линии в СНТ — Дневник злостного критика-рецидивиста
Сегодня для прокладки воздушных электрических линий вместо нескольких разделённых друг от друга голых алюминиевых проводов, прикрученных к изоляторам, используют провод СИП (Самонесущий Изолированный Провод). СИП представляет собой один или жгут из нескольких изолированных проводов, который крепится к опорам специальными креплениями за одну или за все жилы одновременно (в зависимости от его разновидности).
Разновидности СИП
СИП имеет несколько разновидностей:
- СИП-1 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.
- СИП-1А — то же, что и СИП-1, но все жилы заизолированы
- СИП-2 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен (полиэтилен с поперечными молекулярными связями). Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.
- СИП-2А — то же, что и СИП-2, но все жилы заизолированы.
- СИП-3 — одножильный провод. Жила выполнена из уплотнённого сплава или уплотнённой сталеалюминевой конструкции проволок. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен. Рабочее напряжение: до 35 кВ.
- СИП-4 — все жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Не имеет несущей жилы. Крепится за все жилы одновременно. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.
- СИП-5 — то же, что и СИП-4, но изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен.
Выбор разновидности СИП для СНТ
Для прокладки воздушных линий в СНТ наиболее приемлемым является провод СИП-2А.
Недостатки других типов СИП:
- У СИП-1 и СИП-2 на неизолированной нулевой жиле при её обрыве возможно присутствие опасного для людей потенциала.
- У СИП-1, СИП-1А и СИП-4 менее прочная изоляция.
- СИП-3 предназначен для напряжений свыше 1000 вольт. Кроме того, это одиночный провод, его не сворачивают в жгут.
- СИП-4 и СИП-5 могут применяться только для отводов к домам. Из-за отсутствия упрочнённой несущей жилы могут растягиваться со временем.
СИП-2А может иметь в своём жгуте жилы как одного, так и разных сечений. Как правило, при сечениях фазных жил до 70 кв.мм. несущая нулевая жила для прочности делается большего сечения, чем фазные, а свыше 95 кв.мм. – меньшего, потому что прочности уже хватает, а электрически (при равномерном распределении нагрузки между фазами) нулевая жила нагрузки практически не несёт. Также распространены жгуты с жилами одинакового сечения. Жилы освещения, если таковые присутствуют в жгуте, делают сечением 16 или 25 кв.мм.
Расчёт сечения фазных жил СИП
При расчёте сечения фазных проводов следует учитывать не только максимальный ток, который они могут держать, а ещё и падение напряжения на конце линии, которое не должно превышать 5% при максимальной нагрузке. При расстояниях свыше 100 метров падение напряжения в линии уже становится узким местом. Провод ещё держит нагрузку, но до конца провода доходит слишком низкое напряжение.
Рассмотрим ситуацию на примере моего СНТ. Длина магистральной линии 340 метров. Максимальная мощность энергопринимающих устройств — 72 кВт. Требуется подобрать соответствующий СИП. Для этого вычислим максимальный ток, который может протекать в проводах:
Вычислим максимальную мощность, приходящуюся на 1 фазу.72 кВт / 3 фазы = 24 кВт = 24000 Вт.
Вычислим максимальный ток одной фазы. На выходе из трансформатора по стандарту 230 В. При подсчёте учитываем также емкостную и индуктивную нагрузку от бытовых приборов, используя косинус фи = 0,95.24000 Вт / (230 В * 0,95) = 110 А
Итак, провод должен держать 110 А. Смотрим технические характеристики СИП для разных сечений, и видим, что 110 А вполне выдержит СИП с сечением фазных жил 25 кв.мм.
Казалось бы, что ещё нужно? Но не всё так просто. У нас линия длиной 340 метров, а любой провод имеет своё собственное сопротивление, которое снижает напряжение на его конце. Согласно допускам, падение напряжения на максимальной нагрузке в конце линии не должно превышать 5%. Посчитаем падение напряжения для нашего случая с жилами 25 кв.мм.
Рассчитаем сопротивление 350 м провода сечением 25 кв. мм.:
Удельное сопротивление алюминия в СИП — 0,0000000287 ом·м.Сечение провода — 0,000025 кв.м.Удельное сопротивление провода 25 кв.мм = 0,0000000287 / 0,000025 = 0,001148 ом·мСопротивление 350 метров провода сечением 25 кв.мм. = 0,001148 * 350 = 0,4018 ом
Рассчитаем сопротивление нагрузки 24 000 Вт:
Выведем удобную для расчёта формулу.
и подставив в последнюю формулу значения, рассчитаем сопротивление нагрузки:230 В * 230 В * 0,95 / 24000 Вт = 2,094 ом
Рассчитаем полное сопротивление всей цепи, сложив оба полученных выше сопротивления:
0,4018 ом + 2,094 ом = 2,4958 ом
Рассчитаем максимальный ток в проводе, который может возникнуть, исходя из полного сопротивления цепи:
230 В / 2,4958 ом = 92,1564 А
Рассчитаем падение напряжения в проводе, перемножив максимально возможный ток и сопротивление провода:
92,1564 А * 0,4018 ом = 37 В
Падение напряжения в проводе в 37 вольт — это 16% от исходного напряжения 230 вольт, что намного больше допустимых 5%. Вместо 230 вольт на конце линии при полной нагрузке окажется всего 230 — 37 = 193 вольта вместо допустимых 230 — 5% = 218,5. Поэтому сечение жил надо увеличивать.
Для рассматриваемого нами случая подойдёт сечение фазных жил 95 кв.мм. Это существенно больше, чем необходимо по току, но при максимальной нагрузке на конце линии такое сечение даст падение напряжения 10,8 В, что соответствует 4,7% от исходного напряжения, что вписывается в допуск.
Таким образом, нам для линии 350 метров и нагрузки по 24 кВт на фазу, необходим СИП-2А сечением фазных жил 95 кв.мм.
Замечу, что при неравномерной нагрузке на фазы усиливается ток по нулевому проводнику, а значит, его сопротивление тоже начинает играть роль, и его следует включить в расчёт (например, увеличить расчётную длину провода, скажем, в полтора раза). При очень неравномерной нагрузке (например, зимой, когда в СНТ живёт 1-2 человека, отапливающихся электрообогревателями, которые сидят на 1, или пусть даже на 2 фазах) может возникнуть перекос фаз на самом трансформаторе. В этом случае напряжение на нагруженных фазах падает ещё больше, а на не нагруженной — возрастает. Поэтому в идеале таким потребителям следует ставить трёхфазный ввод, и включать разные обогреватели в разные фазы.
P.S.:Расчёт однофазной линии производится аналогично трёхфазной, только мощность потребителей не делится на 3 фазы и указывается двойная длина линии, поскольку в однофазной линии нулевая жила нагружена одинаково с фазной.
novikovmaxim.livejournal.com
Какой провод СИП выбрать для подключения дачного дома и участка
СИП кабель — надежный и универсальный проводник электрического тока, который нашел широкую область своего непосредственного использования. Его универсальность заключается в том, что он может крайне эффективно применяться в самых различных ситуациях. Также он характеризуется удобством своей прокладки и широким модельным рядом. Но по причине их огромного разнообразия множество людей не знают, какой провод СИП выбрать для дачи. В статье рассматривается решение этого вопроса.
Назначение СИП кабеля
Данная разновидность кабельной линии может использоваться в сетях самого различного напряжения, которое может варьироваться в пределах от 220 В и до 20 кВ. Ключевая особенность СИП заключается в простоте его прокладки. Он не нуждается в армировании, хорошо держит форму и даже под собственным весом не провисает. Поэтому при проведении воздушных линий на даче лучше использовать именно СИП кабель. Также такой вариант проводника характеризуется отменной изоляцией, что исключает возможность образования короткого замыкания.
Разновидности СИП кабеля и область использования
Сегодня на местном электротехническом рынке покупатель может найти следующие виды СИП кабеля:
- СИП1. Основан на использовании нескольких жил, нулевой кабель является не изолированным;
- СИП2. Имеется две жилы, нулевой кабель изолирован, используется для прокладки воздушных линий. Могут использоваться в качестве магистральных линий энергоснабжения между населенными пунктами. Может применяться практически в любых климатических особенностях. Под воздействием низких температур изоляционный слой не деформируется. Выдерживает температуры до +900 градусов;
- СИП3. Изоляция данной разновидности кабеля основана на использования полиэтилена. Также может использоваться в холодных и жарких условиях;
- СИП4. Данная модификация кабеля не обладает несущей жилой. Конструкционная особенность заключается в использовании двух или четырех жил. Применяется непосредственно для осуществления проводки в доме или же подвода электроэнергии к самому строению;
- СИП5. Обладают повышенной степенью защищенности, имеется двойная изоляция. Часто используется для прокладки линий электропередач между городами.
Как можно заметить, каждая разновидность кабеля обладает своими техническими и эксплуатационными характеристиками. В зависимости от особенностей использования, а также метода прокладки кабельной линии, вы сможете подобрать для себя наиболее оптимальный вариант этого практичного и надежного проводника электрического тока. Надеемся, что вы теперь знаете, какой провод СИП выбрать для дачи.
Материал подготовлен при поддержке нашего партнёра ТД» БалтикКабель»
www.realto.ru
Какой сип нужен для 15 квт 380в. Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт
Какое сечение нужно на 15 кВт
Какое сечение нужно на 15 кВт, как выбрать?
В одной из наших статей мы подробно разбирали, какой автомат нужен на 15 кВт при трехфазном подключении. Теперь настало время обсудить, какое сечение нужно на 15 кВт, и как правильно выбрать кабель.
От сечения кабеля зависит бесперебойность работы всех устройств вашего объекта, а также безопасность эксплуатации. Если неправильно рассчитать, какое сечение нужно на 15 кВт, кабель может перегреться, что приведет к печальным последствиям.
Для тех, кто не знает, какое сечение нужно на 15 кВт, отвечаем: при мощности в 15 кВт и напряжении 380 В чаще всего выбирают кабели с сечением токопроводящей жилы в 4 кв. мм (квадратных миллиметра).
Для удобства в нашей статье мы приведем также понятные схемы расчета, которые помогут определить, какое сечение нужно на 15 кВт и на любую другую мощность.
×
Доверьте решение своей задачи профессионалам!
Звоните! +7 (812) 648-50-05
В чем сложность выбора, какое сечение нужно на 15 кВт?
Основная проблема выбора, какое сечение нужно на 15 кВт, заключается в том, что разные информационные ресурсы предоставляют разную информацию. При этом прочитать в таких статьях можно как выдержки из учебников, так и множество непонятных формул, составленных непосредственно электриками и для электриков. Все это, приправленное советами «бывалых», только затрудняет процесс выбора, какое сечение нужно на 15 кВт.
Почему это происходит? Огромное количество информации, допущений, нюансов – общего ответа на этот вопрос нет. То, какое сечение нужно на 15 кВт, зависит, в том числе, и от вашей ситуации и способа подключения. Учитывается способ прокладки кабеля (под землей или воздушный), общее количество электропринимающих приборов и одновременная нагрузка на сеть, а также множество дополнительных параметров.
Мы рассказали вам, какое сечение нужно на 15 кВт в большинстве стандартных случаев: 4 кв.мм (квадратных миллиметра), однако в случае сильной нагрузки на сеть это значение может быть увеличено.
Как правильно выбрать, какое сечение нужно на 15 кВт?
Если вы хотите самостоятельно рассчитать, какое сечение нужно на 15 кВт, пользуйтесь приведенными ниже таблицами. В них все довольно просто и понятно. Находите ваше напряжение (380В), находите вашу мощность (15 кВт) и смотрите на значение, которое находится на пересечении этих параметров. Как мы уже упоминали, это значение – 4 кв.мм. Однако сечение для алюминиевого и медного кабеля разные, поэтому для вас мы опубликуем две таблицы.
Для того, чтобы не запутаться, какое сечение нужно на 15 кВт, мы рекомендуем вам обратиться к специалистам. Квалифицированный специалист оценит все нюансы вашей ситуации, проведет осмотр и расскажет, какое сечение нужно на 15 кВт, а также осуществит качественную прокладку кабеля и установку всех необходимых устройств.
Почему самостоятельно выбирать кабель – не очень хорошая идея?
Конечно, ваше стремление сделать все самостоятельно похвально. Однако если у вас нет соответствующего образования и допуска к работе с электричеством, лучше воздержаться от самостоятельного подбора и самостоятельной прокладки кабелей.
Зачастую при подключении небольшой мощности хочется сделать все своими руками, чтобы затратить на подключение электричества минимальное количество финансовых средств. Однако экономия в таком деле приводит к печальным последствиям. Короткое замыкание – далеко не самое страшное, что может произойти.
Именно поэтому важно не только хорошо знать, какое сечение нужно на 15 кВт в стандартных случаях, но и учитывать все особенности и нюансы именно вашего объекта.
Как заказать помощь специалистов?
Для того, чтобы узнать, какое сечение нужно на 15 кВт в вашем случае, вам достаточно лишь позвонить в энергосервисную компанию. Сделать это можно прямо сейчас. Мы уже рассказали вам, что в большинстве случаев сечение составляет 4 кв. мм, но вы можете уточнить эту информацию именно для вашего случая, позвонив нам по телефону +7 (812) 648-50-05. Мы подробно расскажем вам, какое сечение нужно на 15 кВт, и как правильно подобрать кабель.
Однако консультация специалиста – далеко не единственное преимущество, которым можно воспользоваться.
×
Доверьте решение своей задачи профессионалам!
Звоните! +7 (812) 648-50-05
Быстрое и выгодное технологическое присоединение.
Как правило, вопрос о прокладке кабеля при соответствующей мощности, возникает при подготовке объекта ко вводу в эксплуатацию. Для того, чтобы подключить электричество к объекту, проложить кабель и установить автомат мало, надо еще получить соответствующую мощность. А для этого, в свою очередь, надо обратиться в сетевую компанию и получить технические условия, от состава которых будет зависеть общая стоимость осуществления технологического присоединения в вашем случае.
- Даже в том случае, если вы уже получили не очень выгодные технические условия, но еще не подписали договор, мы можем вам помочь! Звоните нам, и мы получим для вас хорошие технические условия, которые позволят снизить итоговую стоимость по договору на технологическое присоединение в несколько раз!
- Также мы выполним для вас все необходимые электромонтажные работы быстро и качественно. В своей работе мы используем только современное и надежное оборудование, а также качественные расходные материалы. Наши специалисты легко ориентируются в любой ситуации и гарантируют вам качество всех осуществляемых работ. А мы гарантируем вам неизменность цены на протяжении всего срока договора!
- Также у нас вы можете воспользоваться помощью в заключении договора со сбытовой компанией. Мы соберем для вас полный пакет документов, предоставим его гарантирующему поставщику электроэнергии и заключим выгодный для вас договор, раз и навсегда решив вопрос с бездоговорным потреблением электроэнергии.
- Ускорим финальный этап введения объекта в эксплуатацию: быстро получим все необходимые согласования и разрешения!
Почему именно «ЭнергоКонсалт»?
- Энергосервисная компания «ЭнергоКонсалт» осуществляет свою успешную деятельность с 2002 года. Количество объектов, успешно введенных в эксплуатацию за этот период, говорит само за себя. Их карту вы можете посмотреть в соответствующем разделе нашего сайта.
- Наши специалисты обладают высокой квалификацией и постоянно повышают ее, чтобы всегда оперировать исключительно актуальными сведениями как в части действующего законодательства, так и в части внутренних документов соответствующих организаций.
- Мы обладаем широкой сетью налаженных деловых контактов во многих структурах, что позволяет нам реально решать самые сложные вопросы максимально быстро и в вашу пользу.
- Мы осуществляем полный спектр услуг, связанных с электроснабжением объектов, и работаем по всем районам Санкт-Петербурга. Обращаясь к нам, вы получаете гарантированное решение вашей задачи быстро, профессионально и по оптимальной стоимости.
- Для того, чтобы заказать любую услугу, или воспользоваться бесплатной консультацией квалифицированного специалиста, вы можете связаться с нами по указанному телефону. Мы подробно ответим на все возникшие у вас вопросы, а также сориентируем по стоимости услуг в вашем случае.
Позвоните по телефону:
Оставьте з
szemp. ru
СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее! / О вводе в дачные дома, PE, СИП и щитке для УЗИП – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Дом пользователя Belaal в момент пожара из-за возгорания СИПа в счётчике
Сегодня у нас будет СТРАШНЫЙ пост. Потому что пора начинать КОШМАРИТЬ не абстрактными вещами, а настоящими рассказами! Ещё один Кошмарник я сделаю по материалам фоток парня, который занимается обслуживанием этажных щитов за Уралом. Там вообще в ходу классная лотерея: «Выбирай, в каком месте тебе понравится открутить ноль на весь этаж».
В посте почти все фотографии — НЕ МОИ. Они принадлежат моим читателям. Они присылали мне их на почту или оставляли ссылки в комментариях к разным постам. Мне надо было фотки откадрировать, поэтому я подписал их общим копирайтом.
В тексте поста я буду указывать, откуда я взял фотки. Если я чего-то напутал или забыл — вы можете написать мне на мыло или в комменты, и я подпишу авторов в тексте поста.
Накатать этот пост меня вдохновило несколько каналов пожарных, которые я как-то нарыл на YouTube. Навскидку мне запомнились «Я — Пожарный» и «Дерзкий Пожарный». Советую пару часиков на них позалипать, чтобы понять то, что же такое — пожар и как сложно его тушить. А самое жуткое — это то, когда ввод сети в дом сделан так, что его нельзя отключить. А таким страдают некоторые посёлки в регионах: ввод со столба сразу заходит в дом и идёт на счётчик или вводной автомат, но внутри дома. Про это мы сегодня поговорим.
Но САМЫЙ кошмар, с которым несколько народа уже попало — это провод СИП и та его особенность, что он горит как свечка. Заглавное фото поста предоставлено юзером Belaal с сообщества, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома. Пиздец.
Содержание
- 1. Горючий провод СИП. Почему его НЕЛЬЗЯ заводить внутрь жилого дома?
- 2. Хреновые соединения. Щиток на фасаде от Funt. Лучше сгорите, но зато не воруйте!
- 3. Способы перехода с СИПа на медь на фасаде.
- 4. Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом.
- 5. Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.
- 6. Итоги. Как же обращаться с СИПом?
1. Горючий провод СИП. Почему его НЕЛЬЗЯ заводить внутрь жилого дома?
Почему-почему? Да потому что он горючий. Это не ошибка или какое-то недопущение, а просто СИП так устроен. Дело в том, что химически можно получить два вида материалов для внешней изоляции: или такой, который стоек к солнечному свету, но горит, или такой, который не горит, но и не стоек к солнечному свету.
Поэтому рано или поздно Niled (как я понимаю) взяли и спроектировали специальный провод СИП для воздушек. В принципе у меня лежат образцы, так что я могу мелкий пост с фотками СИПа и зажимов сделать. Думаю, что сделаю, да. СИП — это ПРОВОД, а не кабель. Он создан специально для воздушек и имеет огромное количество разной арматуры для того, чтобы его можно было легко монтировать и подключаться к нему.
СИП самонесущий — ему не надо никаких поддерживающих тросов и дополнительной изоляции. Поэтому, кстати, то как электросети опускают его в трубу при монтаже щитков на столбе является для СИПа грубейшей ошибкой. Вот так поступать с СИПом нельзя (фотка из поста про ВРУ и ненависть):
Идиотское подключение СИП к ВРУ в гофре
Для СИПа созданы специальные зажимы, которые покрывают большой ряд сечений и видов проводов: изолированный (с острыми зубцами для прокалывания) и неизолированный (с плоскими контактными пластинами). Всё продумано и сделано так, чтобы СИП находился только на улице, а если мы захотим подключить к нему подземный кабель — то мы использовали специальные зажимы.
Ещё раз. СИП — ГОРЮЧИЙ! При горении он будет капать горящими расплавленными каплями и поджигать всё вокруг! Из-за этого его ЗАПРЕЩЕНО ЗАВОДИТЬ В ДОМ! Он должен идти только ПО УЛИЦЕ!
Но у нас, как обычно, на правила плюют! Причём по двум вариантам: шобы не воровали (зато сгорели нахер) или в варианте «да нахер нужны эти дурацкие правила, ща я его в трубу засуну». Вот фотка из поста про переборку щита на дачной фазенде одного заказчика:
СИП со столба уходит в ПНД-трубу и прикидывается кабелем ВбБШВ
Здесь не видно (фотка сделана почти случайно, я не знал что буду выкладывать её в пост), но СИП, любовно смотанный в пучок изолентой, уходит в ПНД-трубу, которая примотана проволокой к уголку, забитому в землю. И, конечно же, появляется в деревянном доме внутри щитка со счётчиком вот так:
В доме остался старый никому не нужный щиток учёта
Что будет, если СИП вдруг загорится? Всё вокруг будет залито горящими каплями и дом сгорит, как и было на заглавной фотке этого поста у Belaal.
Хорошо! Вторая часть мыслей: а почему СИП должен загореться? А потому что он сделан из алюминия, а алюминий под давлением затянутого винта течёт и его надо подтягивать. Вот иногда (редко, но метко) и возникают ситуации, когда плохой контакт греется и потом поджигает изоляцию СИПа.
Вот так это бывает. Обратите внимание, что вводной автомат до сильно загрустившего счётчика тут до сих пор включен.
Учётный щит со сгоревшим счётчиком (плохой контакт СИП)
А вот так было на объекте у Генерал Дрозд. Вот фотография из его поста в ЖЖ. Тут у счётчика поджарилась спинка:
Сгоревший счётчик (плохой контакт СИП), Генерал Дрозд
Видали, как полыхнуло? В данном случае щит учёта был на столбе. А если бы такое было в доме — то и был бы пожар.
Поэтому бейте палкой тех, кто пытается затащить СИП в дом. Не место ему там! А как быть — поговорим чуток позже.
2. Хреновые соединения. Щиток на фасаде от Funt. Лучше сгорите, но зато не воруйте!
Идём дальше! Теперича у меня есть несколько приветов от Кирича Funt. Ездил он к своим родственникам в область и увидел там в глубинке вот такой вот щиток ввода:
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
Сначала зацените какой-то хилый УЗИП. У меня такое ощущение, что это УЗИП для слаботочных сетей. А его тут поставили в силовую. Скорее всего при реальных перенапряжениях он бахнет. Может и автомат подзорвёт. Хе хе.
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
Но самое весёлое и трешовое — это вот ЭТО:
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
Если кто не понял — то это алюминиевые жилы специального провода для воздушек (АВК), который должен защищать линию от ложных подключений и воровства. Фазная жила у него находится в центре, а нулевая оплетает её. Это похоже на коаксиальный кабель.
Ну вот сделали такой, млять, провод. А как его подключать внутри щита-то? Ведь тут у нас система ТТ, в ней по нулю может прилететь что угодно. Значит ноль надо изолировать (как и чем, если он оплетает фазу?). А потом эти алюминиевые жилки как-то запихать в клеммы автомата или ещё куда-то.
Вот тут находчивые энергетики и решили поставить обычный пластиковый клеммник, про которые я ещё очень давно писал. Полный пиздец. Этот провод сам собой вынуждает делать пожароопасные щиты. Вы запомнили номинал вводного автомата? Он на 16А! То есть, вот это вот так обгорело на токе ВСЕГО в 16А!
А это ещё не всё. Знаете, где стоит этот пластиковый щиточек? ВОТ ГДЕ:
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
На фасаде деревянного дома. А чтобы дом гарантированно сгорел, вводной провод идёт под обшивкой фасада. Ох и устроили мы там с Киричем кипиш и промывку мозгов! Кирич — вживую, а я виртуально!
3. Способы перехода с СИПа на медь на фасаде.
До чего мы дошли на данный момент? Мы поняли, что СИП поддерживает и радостно распространяет горение. Поэтому его место — только на улице, и заводить его в дом его ни в коем случае нельзя. А ещё мы увидели, как это горение происходит и чем чреваты хреновые контакты алюминия.
Давайте подумаем, как тогда нам оформить ввод в дом так, чтобы с ним не было проблем. Очевидно, что самый удобный способ — это подземный бронированый кабель: закопал его от столба или щитка учёта на столбе — и заводи в дом.
А как быть с СИПом? Довести его только до фасада дома и там перейти на медный кабель, который уже заводить в дом. Ещё раз выделю эту мысль: СИП создан ТОЛЬКО для воздушных линий — линий, которые идут по воздуху открыто вне помещений. Если вам надо протащить воздушный кабель в сарай — то вы из дома тащите медь. На фасаде дома переходите с меди на СИП и тянете его до сарая. На сарае снова переходите на медь и уводите её в сарай. Вот так и только так!
Давным-давно на МастерСити была вот такая вот фотка идеального, как там писалось, варианта перехода на медь на фасаде дома:
Пример перехода с СИПа на медный кабель через специальные сжимы
Да, её можно использовать как образец, потому что тут всё сделано грамотно: СИП держится на анкерном зажиме за кольцо, вкрученное в стену дома. Он находится на расстоянии от фасада и не касается его. Медный кабель выведен из дома через стальную трубу, выход которой загнут вниз, чтобы в неё не заливалась вода. Медь и СИП соединены между собой через специальные зажимы, а на жилы СИПа надеты изолирующие колпачки.
Дополнительно автор этой фотки обмотал медные жилы чёрной изолентой, чтобы придать им светостойкость. Фотка эта достаточно старая, и что именно была за изолента — не известно. То ли какая-то специально светостойкая (возможно, от 3М), то ли обычная. Если обычная — то она быстро развалится.
А вот вариант того, как сделал переход на медь один из камрадов, с которым я переписывался по мылу. Идея хорошая, но до конца я с ним не согласен: СИП идёт по фасаду дома в пластиковой трубе и, хоть эта труба имеет сертификат негорючести, всё же это — не то решение: она не светостойкая и рано или поздно разрушится. Если бы тут была сталь — то было бы здорово!
Один из примеров перехода с СИПа на медь через клеммы на DIN-рейку
Но иногда возникает более сложная задачка, когда надо решить сразу и вопрос с вводом СИПа, и УЗИПами, и подводкой контура заземления и иногда поместить счётчик в доме или около него. И вот тут и придумалось у меня комплексное решение.
4. Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом.
В общем, этот вариант у меня достаточно устоялся и сейчас на всех консультациях по щитам я про него и рассказываю. Да и мне самому понравилась эта идея в стиле «Блин! Как же это я про тебя забыл-то». Чтобы понять, к чему я веду, давайте выпишем те задачки, которые нам надо решить при вводе электричества в дом:
- Контур заземления и молниезащиты. Именно контур, а не пресловутый треугольник, который все так любят. Если вы делаете молниезащиту — то вам надо забить заземлители хотя бы по двум, а лучше по четырём углам дома и обвязать это всё в единую полосу. Если не делаете — то достаточно забить один заземлитель с контролем сопротивления контура.
- Ввод PE от контура заземления в щит. Чаще всего сам контур заземления делается стальной полосой или проволокой. Понятно, что тащить её в щит — это тупо. Как её блин затащить в белый и красивый щит серии AT/U, например? Вы ещё скажите — к корпусу щита приварить, хех.
Поэтому где-то на улице/подвале к полосе приваривается болт, к которому через наконечник ТМЛ прикручивается обычный медный провод ПуВ/ПуГВ сечением от 10 квадратов, который уже и заводится в дом. Такое соединение надо как-то защитить от земли, влаги и сделать его обслуживаемым. - Внешний разъединитель на случай пожара или ЧП. Было бы хорошо, если бы где-то вне дома был разъединитель, которым дом можно отключить.
- УЗИПы. Им требуется две вещи (в самом жёстком варианте): металлический щиток, где они могут спокойно и безвредно бахнуть или загореться и PE максимально близко к контуру заземления. А между УЗИПами и щитом, который мы ими защищаем (наш щит дома) ещё и желательно сделать некоторое расстояние (несколько метров кабеля).
- Переход с СИПа на медь. Про это мы уже говорили: СИП заводить в дом нельзя.
Что у нас получается? Сначала кажется, что я выписал список пунктов, которые противоречат друг другу. Как, блин, перейти с СИПа на медь и сразу же поставить УЗИПы и ещё и полосу от контура подвести?
Так вот вам хорошее и грамотное (по моему мнению) решение: металлический щит ввода на фасаде дома! Это не щит для счётчика (но его можно совместить с ним), а специальный щит, где могут стоять УЗИПы, приходить СИП в металлической трубе и стальная полоса от контура заземления.
Удобнее всего делать такой щит на базе серии ST от DKC. Вот щиток, который я делал для комплекта щитов в Пушкино:
Щит для ГЗШ и УЗИП на фасад дома
Тут у нас есть главная заземляющая шина (ГЗШ), на которую будет приходить PE от контура заземления и ряд клемм «Вход-Выход» (клеммы на 16 квадратов, соединённые попарно перемычками), которые нужны для того чтобы соединить между собой кабель ввода из земли, кабель ввода на дом и сделать отвод на установку УЗИПов внутри этого щитка. Сам щиток будет находиться на стене дома.
А вот ещё пример таких щитков (учёта на столб и УЗИП на фасад) для дома в Грибаново:
Щит учёта состоит из вводного автомата, счётчика и вольтметра
Кайф такой идеи в том, что мы не пытаемся впихать брутальные и объёмные вещи в нашу красивую DIN-реечную систему (как это было, например, в щите в Томилино), а выносим всё объёмное на фасад дома. А в щит (шкаф) дома будет приходить уже трёх- или пятижильный кабель, и в том щите можно будет действовать точно так же, как в квартирном — просто брать питание и использовать его, не думая ни о каких системах заземления.
Небольшой щиток учёта и щит УЗИПов для этого щита (Грибаново)
В итоге можно сказать так: если вы знаете, что никогда никакие УЗИПы, молниезащита и прочие прелести вам не понадобятся — то переходите на фасаде дома с СИПа на медь и заводите её в дом сразу. Если же есть желание сделать задел на будущее — то организуйте себе такой вот щиток на стене (фасаде) дома и подтащите туда ввод от контура заземления и ввод со столба. А в будущем в этом щитке можно будет развернуться.
Так вышло, что Кирич Funt переделывал ещё один ввод у своих родственников, но в другом доме. И вот там как раз мы и сделали такой щиток на фасаде с заделом на будущее.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
Воздушный ввод при помощи сжимов переводится на два кабеля ВВГ-нг-LS 1×10, которые потом в трубе опускаются к щитку на стене.
Переход с ввода на кабели ВВГ (Funt)
В щите пока вот так вот. Если в будущем понадобится добавить сюда УЗИПы или что-то ещё — то место есть.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
5. Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.
И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.
Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).
Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:
Дешёвая латунная шинка N/PE, сгоревшая из-за плохого контакта
А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.
Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.
Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.
А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.
Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
6. Итоги. Как же обращаться с СИПом?
В общем, если подвести итоги, то написать надо вот такие мысли:
- СИП — пожароопасен и он таким создан специально (из-за использования полимера, который светостоек, но горюч).
- Его место — ТОЛЬКО на улице. Заводить в дом его нельзя и это чревато пожарами.
- Переходить с СИПа на медь надо около фасада дома. Сделать это можно или сжимами или при помощи щитка на стене дома.
- Если у вас будут УЗИПы, молниезащита, система TN-C-S или ещё что-то подобное, то для всего этого удобнее будет организовать щиток на стене дома, куда подтащить ввод и провод от контура заземления. В этом случае все брутальные и пожароопасные компоненты (СИП, УЗИП) будут находиться в брутальном металлическои ящике и не надо будет думать о том, как запихать их в обычный силовой щит внутри дома.
На этом у меня всё. Держите ещё и фотку из инетовских приколов. Это называется «…если нет заземления, но начальство настяло на обратном».
Как не надо делать заземление объектов
Серия
DIP/SIP — маленькое сухое герконовое реле 0,5 А
Маленькое сухое герконовое реле 0,5 А
Особенности
- Литой корпус из эпоксидной смолы
- Федеральная комиссия по связи, часть 68
№ файла: E75887 |
Информация для заказа
Данные катушки
Технические характеристики DIP
Контактная форма | Номер детали | Номинальное напряжение | Сопротивление катушки | Должен работать | Необходимо выпустить | Номинальный ток | Длительное напряжение | Принципиальная схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Д1А05(Д) | 5 | 500 | 3,75 | 1,0 | 10 | 10 | |
D1A12(D) | 12 | 1000 | 9,00 | 1,2 | 12 | 20 | ||
Д1А24(Д) | 24 | 2150 | 18.00 | 2,4 | 11.1 | 28 | ||
1B | Д1Б05(Д) | 5 | 500 | 3,75 | 1,0 | 10 | 7 | |
D1B12(D) | 12 | 1000 | 9,00 | 1,2 | 12 | 15 | ||
Д1Б24(Д) | 24 | 2150 | 18.00 | 2,4 | 11.1 | 28 | ||
2A | Д2А05(Д) | 5 | 140 | 3,75 | 1,0 | 35,7 | 10 | |
Д2А12(Д) | 12 | 500 | 9,00 | 1,2 | 24 | 20 | ||
Д2А24(Д) | 24 | 2150 | 18. 00 | 2,4 | 11.1 | 28 | ||
1С | Д1К05(Д) | 5 | 200 | 3,75 | 1,0 | 25 | 10 | |
D1C12(D) | 12 | 500 | 9,00 | 1,2 | 24 | 20 | ||
D1C24(D) | 24 | 2150 | 18.00 | 2,4 | 11.1 | 28 |
Характеристики SIP
Контактная форма | Номер детали | Номинальное напряжение | Сопротивление катушки | Должен работать | Необходимо выпустить | Номинальный ток | Длительное напряжение | Принципиальная схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | С1А05(Д) | 5 | 500 | 3,75 | 1,0 | 10 | 10 | |
S1A12(D) | 12 | 1000 | 9,00 | 1,2 | 12 | 20 | ||
S1A24(D) | 24 | 2000 | 18.00 | 2,4 | 12 | 28 |
*Доступна форма B SIP
Характеристики
Товар | 2А, 1А, 1Б | 1С |
Контактное сопротивление | 100 мОм макс. (Исходный) | 150 мОм макс. (Исходный) |
Время работы (макс.) | 0,5 мс | 1,0 мс |
Время возврата (макс.) | 0,5 мс | 2,0 мс |
Время выпуска (макс. ) | 0,2 мс | 0,2 мс |
Сопротивление изоляции (мин.) | 10 11 Ом | 10 11 Ом |
Материал контактов | Драгоценные металлы | Драгоценные металлы |
Мощность (макс.) | 10 ВА | 3ВА |
Напряжение переключения (макс.) | 200 В постоянного тока | 100 В постоянного тока |
Ток переключения (макс.) | 0,5 А | 0,25 А |
Текущая нагрузка (макс.) | 1,0 А | 0,5 А |
Ожидаемая продолжительность жизни | 10 8 (уровень сигнала) | 5×10 7 (Уровень сигнала) |
Напряжение пробоя | 250 В пост. тока при разомкнутом контакте | 200 В пост. тока при разомкнутом контакте |
500 В пост. тока между катушкой и контактом | DC500V между катушкой и контактом | |
Рабочая температура | -40°С ~ +85°С | -40°С ~ +85°С |
Температура хранения | -50°С ~ +125°С | -50°С ~ +125°С |
Минимально допустимая нагрузка | 100 мВ постоянного тока 10 мкА | 100 мВ постоянного тока 10 мкА |
Вибрация | 20 г (10 ~ 2000 Гц) | 20 г (10 ~ 2000 Гц) |
Резонансная частота | 3,5 кГц | 3,5 кГц |
Габаритные размеры Единица измерения: дюймы (мм)
DIP-тип | |
Тип SIP | |
Примечание:
1) В случае отсутствия допуска, указанного в габаритном размере: габаритный размер ≤1 мм, допуск должен составлять ±0,2 мм; Габаритный размер > 1 мм и ≤ 5 мм, допуск должен составлять ± 0,3 мм; контурный размер > 5 мм, допуск должен составлять ± 0,4 мм.
2) Допуск без указания разводки печатной платы всегда составляет ±0,1 мм.
Поделиться
|
|
Оставайтесь на связи
Выберите языкАнглийскийКитайскийПортугальский
906 Jericho Turnpike
New Hyde Park, NY 11040 USA
Тел.: 516-328-9292
Факс: 516-326-9125
[email protected]
Hasco Relays and Electronics International Corp. — американская компания, принадлежащая и управляемая американцами.
Чтобы заказать этот продукт, позвоните по телефону 516-328-9292 или по факсу 516-326-9125. Спасибо.
Завод:
Hasco (Сучжоу) Электр. Co. LTD
Building No. 13, No. 859, Pangjin Road,
Wujiang Economic Development Zone, Suzhou
Jiangsu 215200
P.R.China
[email protected]
Sgt1p Способствует активности циклического AMP и физически взаимодействует с Аденилатциклаза Cyr1p/Cdc35p в почковании дрожжей
1. Bai, C., P. Sen, K. Hofmann, L. Ma, M. Goebl, J. W. Harper, and S. J. Elledge. 1996. SKP1 соединяет регуляторы клеточного цикла с механизмом протеолиза убиквитина посредством нового мотива, F-box. Сотовый 86 : 263-274. [PubMed] [Google Scholar]
2. Барони, доктор медицины, П. Монти и Л. Альбергина. 1994. Подавление регулируемой ростом экспрессии циклина G1 с помощью циклического АМФ у почкующихся дрожжей. Природа 371 : 339-342. [PubMed] [Google Scholar]
3. Бейтман А., Э. Бирни, Р. Дурбин, С. Р. Эдди, К. Л. Хоу и Э. Л. Зоннхаммер. 2000. База данных семейств белков Pfam. Нуклеиновые Кислоты Res. 28 : 263-266. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Бекнер С.К., С. Хаттори и Т.Ю. Ши. 1985. Продукт онкогена ras p21 не является регуляторным компонентом аденилатциклазы. Природа 317 : 71-72. [PubMed] [Google Scholar]
5. Beebe, SJ 1994. цАМФ-зависимые протеинкиназы и передача сигнала цАМФ. Семин. Рак биол. 5 : 285-294. [PubMed] [Google Scholar]
6. Бутле Ф., А. Петижан и Ф. Хильгер. 1985. Мутанты дрожжей cdc35 дефектны по аденилатциклазе и аллельны мутантам cyr1, в то время как новый ген CAS1 участвует в регуляции аденилатциклазы. EMBO J. 4 : 2635-2641. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
7. Boy-Marcotte, E., G. Lagniel, M. Perrot, F. Bussereau, A. Boudsocq, M. Jacquet и J. Labarre. 1999. Реакция теплового шока у дрожжей: дифференциальная регуляция и вклад регулонов Msn2p/Msn4p и Hsf1p. Мол. микробиол. 33 : 274-283. [PubMed] [Google Scholar]
8. Бой-Маркотт, Э., М. Перро, Ф. Бюссеро, Х. Бушери и М. Жаке. 1998. Msn2p и Msn4p контролируют большое количество генов, индуцируемых при диоксинном переходе, которые репрессируются циклическим АМФ у Saccharomyces cerevisiae . Дж. Бактериол. 180 : 1044-1052. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
9. Кэннон, Дж. Ф. и К. Татчелл. 1987. Характеристика генов Saccharomyces cerevisiae , кодирующих субъединицы циклической АМФ-зависимой протеинкиназы. Мол. Клетка. биол. 7 : 2653-2663. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
10. Casperson, G. F., N. Walker, and HR Bourne. 1985. Выделение гена, кодирующего аденилатциклазу, у Saccharomyces cerevisiae . проц. Натл. акад. науч. США 82 : 5060-5063. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
11. Чанг, Х.К., Д.Ф. Натан и С. Линдквист. 1997. Анализ кошаперона Sti1 Hsp90 in vivo (p60). Мол. Клетка. биол. 17 : 318-325. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
12. Chester, VE 1968. Наследственный дефицит запасов гликогена у дрожжей и его индукция ультрафиолетовым светом. J. Gen. Microbiol. 51 : 49-56. [PubMed] [Google Scholar]
13. Чехановер А., А. Ориан и А. Л. Шварц. 2000. Убиквитин-опосредованный протеолиз: биологическая регуляция посредством разрушения. Bioessays 22 : 442-451. [PubMed] [Google Scholar]
14. Connelly, C., and P. Hieter. 1996. Почкующиеся дрожжи SKP1 кодирует эволюционно консервативный кинетохорный белок, необходимый для развития клеточного цикла. Сотовый 86 : 275-285. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
15. Deshaies, RJ 1999. Убиквитинлигазы на основе SCF и Cullin/ring h3. Анну. Преподобный Cell Dev. биол. 15 : 435-467. [PubMed] [Google Scholar]
16. Douguet, D., and G. Labesse. 2001. Упрощено объединение потоков с помощью веб-сравнений и перекрестных проверок. Биоинформатика 17 : 752-753. [PubMed]
17. Д’Суза, Калифорния, и Дж. Хейтман. 2001. Консервативные сигнальные каскады цАМФ регулируют развитие и вирулентность грибов. ФЭМС микробиол. Ред. 25 : 349-364. [PubMed]
18. Федор-Чайкен, М., Р. Дж. Дешен и Дж. Р. Броуч. 1990. SRV2 , ген, необходимый для активации RAS аденилатциклазы в дрожжах. Сотовый 61 : 329-340. [PubMed] [Google Scholar]
19. Филд Дж., Дж. Никава, Д. Брук, Б. Макдональд, Л. Роджерс, И. А. Уилсон, Р. А. Лернер и М. Виглер. 1988. Очистка RAS-чувствительного аденилатциклазного комплекса из Saccharomyces cerevisiae с использованием метода добавления эпитопа. Мол. Клетка. биол. 8 : 2159-2165. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
20. Филд, Дж., Х. П. Сюй, Т. Михаэли, Р. Баллестер, П. Сасс, М. Виглер и Дж. Количелли. 1990. Мутации гена аденилатциклазы, блокирующие функцию RAS у Saccharomyces cerevisiae . Наука 247 : 464-467. [PubMed] [Google Scholar]
21. Флорес А., Дж. Ф. Бриан, О. Гадал, Дж. К. Андрау, Л. Рубби, В. Ван Муллем, К. Боскеро, М. Гуссо, К. Марк, К. Карлес, П. Турио, А. Сентенак и М. Вернер. 1999 г.. Карта белок-белковых взаимодействий дрожжевой РНК-полимеразы III. проц. Натл. акад. науч. США 96 : 7815-7820. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
22. Francois, J., and JL Parrou. 2001. Резервный обмен углеводов у дрожжей Saccharomyces cerevisiae . ФЭМС микробиол. Ред. 25 : 125-145. [PubMed] [Google Scholar]
23. Фукуи Ю., Т. Кодзаса, Ю. Казиро, Т. Такэда и М. Ямамото. 1986. Роль гомолога ras в жизненном цикле Schizosaccharomyces pombe . Сотовый 44 : 329-336. [PubMed] [Google Scholar]
24. Гарро Х., Р. Н. Хасан, Г. Рено, Ф. Эструх, Э. Бой-Маркотт и М. Жаке. 2000. Гиперфосфорилирование Msn2p и Msn4p в ответ на тепловой шок и диоксиальный сдвиг ингибируется цАМФ у Saccharomyces cerevisiae . Микробиология 146 : 2113-2120. [PubMed] [Google Scholar]
25. Гериш, Г. 1987. Циклический АМФ и другие сигналы, контролирующие развитие и дифференцировку клеток в Диктиостелиум . Анну. Преподобный Биохим. 56 : 853-879. [PubMed] [Google Scholar]
26. Герст, Дж. Э., К. Фергюсон, А. Войтек, М. Виглер и Дж. Филд. 1991. CAP является бифункциональным компонентом Saccharomyces cerevisiae аденилатциклазного комплекса. Мол. Клетка. биол. 11 : 1248-1257. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
27. Gorner, W., E. Durchschlag, MT Martinez-Pastor, F. Estruch, G. Ammerer, B. Hamilton, H. Ruis, and C. Шуллер. 1998. Ядерная локализация белка цинковых пальцев C 2 H 2 Msn2p регулируется стрессом и активностью протеинкиназы А. Гены Дев. 12 : 586-597. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
28. Guarente, L., and M. Ptashne. 1981. Слияние lacZ Escherichia coli с геном цитохрома с Saccharomyces cerevisiae . проц. Натл. акад. науч. США 78 : 2199-2203. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
29. Холл, Д. Д., Д. Д. Марквардт, Ф. Парвиз и В. Хайдеман. 1998. Регуляция киназы Cln3-Cdc28 с помощью цАМФ у Saccharomyces cerevisiae . EMBO J. 17 : 4370-4378. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
30. Hanoune, J., and N. Defer. 2001. Регуляция и роль изоформ аденилатциклазы. Анну. Преподобный Фармакол. Токсикол. 41 : 145-174. [PubMed] [Google Scholar]
31. Hurley, J. H. 1998. Надсемейства аденилат- и гуанилилциклаз. Курс. мнение Структура биол. 8 : 770-777. [PubMed] [Google Scholar]
32. Ирнигер С., М. Баумер и Г. Х. Браус. 2000. Активность глюкозы и ras влияет на убиквитинлигазы APC/C и SCF в Saccharomyces cerevisiae . Генетика 154 : 1509-1521. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
33. Жанмужен Ф., Дж. Д. Томпсон, М. Гуи, Д. Г. Хиггинс и Т. Дж. Гибсон. 1998. Множественное выравнивание последовательностей с помощью Clustal X. Trends Biochem. науч. 23 : 403-405. [PubMed] [Google Scholar]
34. Jones, DT 2000. Практическое руководство по предсказанию структуры белка. Методы Мол. биол. 143 : 131-154. [PubMed] [Google Scholar]
35. Катаока Т., Д. Брук и М. Виглер. 1985. Последовательность ДНК и характеристика S . cerevisiae ген, кодирующий аденилатциклазу. Ячейка 43 : 493-505. [PubMed] [Google Scholar]
36. Келли, Л. А., Р. М. МакКаллум и М. Дж. Штернберг. 2000. Расширенная аннотация генома с использованием структурных профилей в программе 3D-PSSM. Дж. Мол. биол. 299 : 499-520. [PubMed] [Google Scholar]
37. King, R. W., R. J. Deshaies, J. M. Peters, and M. W. Kirschner. 1996. Как протеолиз управляет клеточным циклом. Наука 274 : 1652-1659. [PubMed] [Google Scholar]
38. Китагава К., Д. Сковыра, С. Дж. Элледж, Дж. В. Харпер и П. Хитер. 1999. SGT1 кодирует важный компонент пути сборки кинетохор дрожжей и новую субъединицу комплекса убиквитинлигазы SCF. Мол. Сотовый 4 : 21-33. [PubMed] [Google Scholar]
39. Лабес Г. и Дж. Морнон. 1998. Инкрементная оптимизация потоков (TITO) для помощи в выравнивании и моделировании удаленных гомологов. Биоинформатика 14 : 206-211. [PubMed] [Академия Google]
40. Локвуд, А. Х., С. К. Мерфи, С. Борислоу, А. Лазарус и М. Пендергаст. 1987. Передача клеточного сигнала и обращение злокачественности. Дж. Селл. Биохим. 33 : 237-255. [PubMed] [Google Scholar]
41. Лонгтайн, М. С., А. Маккензи III, Д. Дж. Демарини, Н. Г. Шах, А. Вах, А. Брахат, П. Филипсен и Дж. Р. Прингл. 1998. Дополнительные модули для универсальной и экономичной делеции и модификации генов на основе ПЦР в Saccharomyces cerevisiae. Дрожжи 14 : 953-961. [PubMed] [Google Scholar]
42. Малле Л., Г. Рено и М. Жаке. 2000. Функциональное клонирование гена аденилатциклазы Candida albicans в Saccharomyces cerevisiae в составе геномного фрагмента, содержащего пять других генов, включая гомологи CHS6 и SAP185 . Дрожжи 16 : 959-966. [PubMed] [Google Scholar]
43. Mann, C., JY Micouin, N. Chiannilkulchai, I. Treich, JM Buhler, and A. Sentenac. 1992. RPC53 кодирует субъединицу Saccharomyces cerevisiae РНК-полимеразы C (III), инактивация которой приводит к преимущественной остановке G 1 . Мол. Клетка. биол. 12 : 4314-4326. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
44. Martinez-Pastor, MT, G. Marchler, C. Schuller, A. Marchler-Bauer, H. Ruis и F. Estruch. 1996. Белки цинковых пальцев Saccharomyces cerevisiae Msn2p и Msn4p необходимы для индукции транскрипции через элемент ответа на стресс (STRE). EMBO J. 15 : 2227-2235. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
45. Мацумото К., И. Уно и Т. Исикава. 1983. Контроль клеточного деления у мутантов Saccharomyces cerevisiae, дефектных по аденилатциклазе и цАМФ-зависимой протеинкиназе. Эксп. Сотовый рез. 146 : 151-161. [PubMed] [Google Scholar]
46. Мацузава С. И. и Дж. К. Рид. 2001. Siah-1, SIP и Ebi сотрудничают в новом пути деградации бета-катенина, связанного с ответами p53 Mol. Ячейка 7 : 915-926. [PubMed] [Google Scholar]
47. Mitsuzawa, H. 1993. Реагирование на экзогенный цАМФ штамма Saccharomyces cerevisiae , обусловленное встречающимися в природе аллелями PDE1 и
P6DE2 . Генетика 135 : 321-326. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
48. Montminy, M. 1997. Транскрипционная регуляция с помощью циклического AMP. Анну. Преподобный Биохим. 66 : 807-822. [PubMed] [Академия Google]
49. Моктадери З., Ю. Бай, Д. Пун, П. А. Вейл и К. Струль. 1996. TBP-ассоциированные факторы обычно не требуются для активации транскрипции у дрожжей. Природа 383 : 188-191. [PubMed] [Google Scholar]
50. Morishita, T., A. Matsuura, and I. Uno. 1993. Характеристика мутации cyr1-2 UGA в Saccharomyces cerevisiae . Мол. Генерал Жене. 237 : 463-466. [PubMed] [Google Scholar]
51. Нисида Ю., Ф. Сима, Х. Сен, Ю. Танака, К. Янагихара, Ю. Ямаваки-Катаока, К. Кария и Т. Катаока. 1998. Спиралевидное взаимодействие N-концевых 36 остатков циклаз-ассоциированного белка с аденилатциклазой достаточно для его функции в пути Saccharomyces cerevisiae ras. Дж. Биол. хим. 273 : 28019-28024. [PubMed] [Google Scholar]
52. Паттон Э. Э., А. Р. Виллемс и М. Тайерс. 1998. Комбинаторный контроль убиквитин-зависимого протеолиза: не отвергайте гипотезу F-box. Тенденции Жене. 14 : 236-243. [PubMed] [Академия Google]
53. Pringle, J.R., A.E. Adams, D.G. Drubin, and B.K. Haarer. 1991. Методы иммунофлюоресценции дрожжей. Методы Энзимол. 194 : 565-602. [PubMed] [Google Scholar]
54. Pringle, JR, and LH Hartwell. 1981. Клеточный цикл Saccharomyces cerevisiae . Лаборатория Колд-Спринг-Харбор, Колд-Спринг-Харбор, Нью-Йорк
55. Роуз, доктор медицинских наук, П. Новик, Дж. Х. Томас, Д. Ботштейн и Г. Р. Финк. 1987. Банк геномных плазмид Saccharomyces cerevisiae на основе челночного вектора, содержащего центромеру. Джин 60 : 237-243. [PubMed] [Google Scholar]
56. Рассел, Л. К., С. Р. Уитт, М. С. Чен и М. Чинкерс. 1999. Идентификация консервативных остатков, необходимых для связывания повторяющегося домена тетратрикопептида с белком теплового шока 90. J. Biol. хим. 274 : 20060-20063. [PubMed] [Google Scholar]
57. Сасс П., Дж. Филд, Дж. Никава, Т. Тода и М. Виглер. 1986. Клонирование и характеристика высокоаффинной цАМФ-фосфодиэстеразы Saccharomyces cerevisiae. проц. Натл. акад. науч. США 83 : 9303-9307. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
57a. Шадик, К., Х. М. Фуркад, П. Бумено, Дж. Дж. Зейтц, Дж. Л. Моррелл, Л. Чанг, К. Л. Гулд, Дж. Ф. Партридж, Р. К. Олшир, К. Китагава, П. Хитер и К. С. Хофман. 2002. Schizosaccharomyces pombe Git7p, член семейства Saccharomyces cerevisiae Sgt1p, необходим для передачи сигналов глюкозы и циклического АМФ, целостности клеточной стенки и разделения. Эукариот. Сотовый 1 : 558-567. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
58. Шойфлер, К., А. Бринкер, Г. Буренков, С. Пегораро, Л. Мородер, Х. Бартуник, Ф. У. Хартл и И. Моарефи. 2000. Структура комплексов домен TPR-пептид: критические элементы в сборке мультишаперонной машины Hsp70-Hsp90. Сотовый 101 : 199-210. [PubMed] [Google Scholar]
59. Шмитт А. П. и К. МакЭнти. 1996. Msn2p, ДНК-связывающий белок с цинковыми пальцами, является транскрипционным активатором ответа на мультистресс в Saccharomyces cerevisiae . проц. Натл. акад. науч. США 93 : 5777-5782. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
60. Шульман, Б. А. , А. К. Каррано, П. Д. Джеффри, З. Боуэн, Э. Р. Киннукан, М. С. Финнин, С. Дж. Элледж, Дж. У. Харпер, М. Пагано и Н. П. Павлетич . 2000. Взгляд на убиквитинлигазы SCF по структуре комплекса Skp1-Skp2. Природа 408 : 381-386. [PubMed] [Google Scholar]
61. Ши, Дж., Т. Л. Бланделл и К. Мидзугути. 2001. FUGUE: распознавание гомологии последовательности и структуры с использованием таблиц замен, специфичных для среды, и штрафов за пропуски, зависящих от структуры. Дж. Мол. биол. 310 : 243-257. [PubMed] [Google Scholar]
62. Шима Ф., Т. Окада, М. Кидо, Х. Сен, Ю. Танака, М. Тамада, К. Д. Ху, Ю. Ямаваки-Катаока, К. Кария, и Т. Катаока. 2000. Ассоциация дрожжевой аденилатциклазы с циклаз-ассоциированным белком CAP образует второй сайт связывания Ras, который опосредует его Ras-зависимую активацию. Мол. Клетка. биол. 20 : 26-33. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
63. Shirasu, K., T. Lahaye, M.W. Tan, F. Zhou, C. Azevedo и P. Schulze-Lefert. 1999. Новый класс эукариотических цинк-связывающих белков необходим для передачи сигналов устойчивости к болезням у ячменя и развития C . Элеганс . Сотовый 99 : 355-366. [PubMed] [Google Scholar]
64. Sikorski, R. S., and P. Hieter. 1989. Система челночных векторов и штаммов-хозяев дрожжей, разработанная для эффективного манипулирования ДНК в Saccharomyces cerevisiae . Генетика 122 : 19-27. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
65. Smith, A., MP Ward, and S. Garrett. 1998. PKA дрожжей подавляет Msn2p/Msn4p-зависимую экспрессию генов, чтобы регулировать рост, реакцию на стресс и накопление гликогена. EMBO J. 17 : 3556-3564. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
66. Штемманн О. и Дж. Лехнер. 1996. Кинетохора Saccharomyces cerevisiae содержит гомолог, образующий комплекс циклин-CDK, что было идентифицировано восстановлением in vitro. EMBO J. 15 : 3611-3620. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
67. Suzuki, N., HR Choe, Y. Nishida, Y. Yamawaki-Kataoka, S. Ohnishi, T. Tamaoki, and T. Kataoka. 1990. Богатые лейцином повторы и карбоксильный конец необходимы для взаимодействия аденилатциклазы дрожжей с белками RAS. проц. Натл. акад. науч. США 87 : 8711-8715. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
68. Sy, J., and Y. Tamai. 1986. Измененная аденилатциклаза в дрожжевом мутанте cdc35-1 по циклу деления клеток. Биохим. Биофиз. Рез. коммун. 140 : 723-727. [PubMed] [Google Scholar]
69. Tasken, K., B.S. Skalhegg, K.A. Tasken, R. Solberg, H.K. Knutsen, F.O. Levy, M. Sandberg, S. Orstavik, T. Larsen, A.K. Johansen, T. Ванг, Х. П. Шрадер, Н. Т. Рейнтон, К. М. Торгерсен, В. Ханссон и Т. Янсен. 1997. Структура, функция и регуляция цАМФ-зависимых протеинкиназ человека. Доп. Второй мессенджер Фосфопрот. Рез. 31 : 191-204. [PubMed] [Google Scholar]
70. Tesmer, JJ, and S.R. Sprang. 1998. Структура, каталитический механизм и регуляция аденилатциклазы. Курс. мнение Структура биол. 8 : 713-719. [PubMed] [Google Scholar]
71. Thevelein, JM, and JH de Winde. 1999. Новые сенсорные механизмы и мишени для пути цАМФ-протеинкиназы А у дрожжей Saccharomyces cerevisiae . Мол. микробиол. 33 : 904-918. [PubMed] [Google Scholar]
72. Токива, Г., М. Тайерс, Т. Вольпе и Б. Футчер. 1994. Ингибирование активности циклина G1 с помощью пути Ras/цАМФ в дрожжах. Природа 371 : 342-345. [PubMed] [Google Scholar]
73. Уивер, А. Дж., В. П. Салливан, С. Дж. Фелтс, Б. А. Оуэн и Д. О. Тофт. 2000. Кристаллическая структура и активность p23 человека, кошаперона белка теплового шока 90. Дж. Биол. хим. 275 : 23045-23052. [PubMed] [Google Scholar]
74. Wilson, RB, G. Renault, M. Jacquet, and K. Tatchell. 1993. 9Ген 0662 pde2 Saccharomyces cerevisiae является аллелем rca1 и кодирует фосфодиэстеразу, которая защищает клетку от внеклеточного цАМФ. ФЭБС лат. 325 : 191-195. [PubMed] [Google Scholar]
75. Yamawaki-Kataoka, Y., T. Tamaoki, HR Choe, H. Tanaka, and T. Kataoka. 1989. Аденилатциклазы в дрожжах: сравнение генов из Schizosaccharomyces pombe и Saccharomyces cerevisiae . проц. Натл. акад. науч. США 86 : 5693-5697. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
76. Янг Д., М. Риггс, Дж. Филд, А. Войтек, Д. Брук и М. Виглер. 1989. Ген аденилатциклазы из Schizosaccharomyces pombe . проц. Натл. акад. науч. США 86 : 7989-7993. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
77.